装修工程质量鉴定都包括哪些
建筑工程在完成修建以后,一个好
装修工程质量鉴定都包括哪些
建筑工程在完成修建以后,一个好的装修,有品位的装修,可以说能从各个方面提升整个建筑工程的美观性和整体价值。所以说装修工程其实也是非常重要的一个部分,装修工程在完成以后,严格上来说都是有着比较专业的鉴定项目的。下面我们就为您介绍一下,装修工程质量鉴定都包括哪些?
装修工程质量鉴定都包括哪些?
一、地面工程
1、卫生间、厨房、阳台等有排水要求的建筑地面面层与相连接各类地面面层的标高差应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:钢尺检查。
2、卫生间和阳台地坪与地漏、管道结合处应严密,不得渗漏。厨房、卫生间、阳台和有排水要求的地面坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。
检查数量:全数检查。
检验方法:24小时盛水试验或泼水试验后观察检查。
3、室内地面面层与下一层应结合牢固,无空鼓、裂缝。
检查数量:每间至少抽查4处,即4个角部,每处约1m2的范围。
检验方法:用小锤轻击检查,角部测点距墙边200 mm。
注:空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间(标准间)不多于2处可不计。
4、地面表面应洁净,无脱皮、麻面、起砂等缺陷。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察和手摸检查。
5、水泥砂浆踢脚线与墙面应紧密结合,高度一致,出墙厚度均匀。踢脚线上口应平直,允许偏差为4mm。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察和拉5m线用钢尺检查。
6、地面表面平整度的允许偏差为4mm。
检查数量:每个房间至少检查4处,即4个角部,每处成45°方向测2点。
检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查,角部测点离墙边200mm。
二、吊顶工程
1、吊顶尺寸、起拱和造型以及吊顶龙骨与吊杆的规格、型号、数量和间距应符合设计要求。吊杆、龙骨和面板安装必须牢固。吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,应增加吊杆。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察、钢尺检查、手板检查。
2、吊顶面板表面应洁净、平整,不得有翘曲,裂缝和缺损。压条应平直、宽窄一致,转角拼缝应平顺。吊顶安装后表面平整度允许偏差为2mm,接缝直线度为1.5mm,接缝高低差为1mm。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察和尺量检查。表面平整度用2m靠尺和塞尺检查;接缝直线度拉5m线用钢尺检查;接缝高低差用钢直尺和塞尺检查。
3、灯具、风口和检查口等的位置应符合设计要求,与面板的交接应吻合、严密。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
三、抹灰工程
1、墙面抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。墙面抹灰层应无脱层、空鼓、爆灰、裂缝。
检查数量:每个墙面至少3处,即墙面两端加中间部位;当单面墙长度超过3m时,每增加1m应增加1处,每处面积不得小于1m2,沿墙面竖向均匀分布。
检验方法:目测观察和用小锤锤击检查。
2、墙面不得有渗漏现象。
检查数量:对外墙内侧面全数检查。
检验方法:雨后观察检查。
3、抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察、手摸检查。
4、护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
5、墙面平整度允许偏差为4mm,立面垂直度允许偏差为4mm,阴阳角方正允许偏差为4mm,分格缝直线度允许偏差为4mm。
检查数量:每个墙至少检查3处,即墙面两端和中间部位,当单面墙长度超过3m时,每增加1m应增加1处。
检验方法:表面平整度用2m靠尺和塞尺检查,立面垂直度2m垂直检测尺检查,阴阳角方正用直角检测尺检查,直线度拉5m线用钢尺检查。
6、顶棚抹灰层与基层之间及各抹灰之间必须粘结牢固。顶棚抹灰层应无脱层、空鼓、爆灰、裂缝。
检查数量:对卧室、起居室(厅)测5处,即4个角部加1个中心部位;厨房、卫生间、楼梯间、阳台等测4处,即4个角部。每处面积不得小于1m2。
检查方法:目测观察,用小锤轻击检查,角部测点离墙边200mm。
7、住宅顶层顶棚不得有渗漏现象。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
8、抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,阴阳角方正,与孔洞、槽、盒交接处应整齐、光滑。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察、手摸检查、直角检测尺检查。
四、饰面砖工程
1、饰面板安装和饰面砖粘贴必须牢固。满粘法施工时应无裂缝、空鼓。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察、手扳检查、小锤轻击检查。
注:单块饰面板(砖)边角有局部空鼓或单块空鼓面积不大于该块地砖面积的15%,且每自然间(标准间)不超过总数的5%可不计。
2、饰面板(砖)表面应平整、洁净,无明显色差,无裂痕和缺损。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
3、接缝应平直、光滑,嵌缝应连续、密实。接缝直线度允许偏差为2mm,接缝高低差允许偏差为0.5mm,接缝宽度允许偏差为1mm。
检查数量:每个房间检查板块总数的10%。
检验方法:目测观察、尺量检查。接缝直线度拉5m线用钢尺检查;接缝高低差用钢尺和塞尺检查;接缝宽度用钢尺检查。
4、墙面突出物周围的饰面板(砖)应整块套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
五、涂饰工程
1、涂饰应均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮、掉粉和反锈。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察和手摸检查。
2、涂饰面层颜色应均匀一致,表面应光滑,无泛缄、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、皱皮、裹棱等现象。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察和手摸检查。
3、涂层与其他装修材料和设置衔接处应吻合,界面应清晰。装饰线、分色线直线度允许偏差为2mm。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察,拉5m线用钢尺检查。
六、裱糊工程
1、裱糊后各幅拼接应横平竖直,拼缝处花纹、图案应吻合,不离缝,不搭接,不显拼缝。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察;拼缝检查距离墙面1.5m处正视。
2、壁纸、墙布应粘贴牢固,不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察;手摸检查。
3、壁纸、墙布表面应平整,无明显色差,不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及斑污,斜视时应无胶痕。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察,手摸检查。
4、壁纸、墙布不得压贴各种装饰线、设备线盒,交接应严密。壁纸、墙布裁口边缘应平直整齐,不得有纸毛、飞刺。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
七、门窗工程
1、木门窗必须安装牢固,门窗扇应开关灵活,关闭严密,无倒翘,无响声。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察、开启和关闭检查、手扳检查。
2、木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察、开启和关闭检查、手扳检查。
一般项目
3、木门窗表面应洁净,不得有刨痕、锤印,拼缝应严密平整;上下冒头应油漆。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
4、木门窗配件应无锈斑和污染现象。木门窗上的槽、孔应边缘整齐,无毛刺。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
5、木门窗框与墙面结合部位应分色清晰,立面垂直、平顺。木门窗安装的留缝间隙见表8.1.5。
表8.1.5 木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法
项次 项目 留缝限值(mm) 允许偏差(mm) 检验方法
普通 高级 普通 高级
1 门窗扇对口缝 1~2.5 1.5~2 — — 用塞尺检查
2 门窗扇与上框间留缝 1~2 1~1.5 — —
3 门窗扇与侧框间留缝 1~2.5 1~1.5 — —
4 窗扇与下框间留缝 2~3 2~2.5 — —
5 门扇与下框间留缝 3~5 3~4 — —
6 双层门窗内外框间距 — — 4 3 用钢尺检查
7 无下框时门扇与地面间留缝 外门 4~7 5~6 — — 用塞尺检查
内门 5~8 6~7 — —
卫生间门 8~12 8~10 — —
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察、钢尺检查、塞尺检查。
装修工程的质量在进行鉴定的时候的划分是非常详细的。包括地面工程,抹灰工程,吊顶工程,门窗工程等各个方面,在进行检查的时候,都有着比较专业的严格的要求。其实即使在生活当中,自家的装修工程完成以后,也可以有一个相对比较简单的验收。
·一、公司没签订劳动合同辞职有赔偿吗?
一、公司没签订劳动合同辞职有赔偿吗?公司没签订劳动合同辞职一般都是有赔偿的。如果只是主动提出辞职用人单位是不给经济补偿金的,但是没有签订劳动合同,劳动者可以去劳动监察部门反应情况,如果协商不一致可以去劳动仲裁委员会申请仲裁。《劳动合同法》第十六条劳动合同由用人单位与劳动者协商一致...
·童工18岁未满但已满16岁是否违反法律规定?
在中国这个传统文化的社会中,不管是过去还是现在依然存在童工,尽管现在很多人都知道使用童工会受到相应的处罚,但有些人还是知法犯法。对于童工的年龄,很多时候依然还没有一个完全的了解。那么,童工18岁是否会违反法律规定呢?跟着我们来对下文做一个大概的了解吧。
一、满16岁不满18岁不...
·用人单位解除劳动合同的经济补偿如何计算?
一般情况下,劳动者在工作期间严重失职或违反公司的规章制度的,根据劳动法中列举的几种情形,用人单位有权解除劳动合同。除此以外的合同的解除,则按相关的规定进行经济补偿。那用人单位解除劳动合同的经济补偿如何计算呢?共同看一看:
用人单位除按劳动合同法第三十九条规定的情形无需支付经济补...
·生活在城市中,大家对建设工程是不陌生的,每天都会看见各种工程
生活在城市中,您对建设工程是不陌生的,每天都会看见各种工程建设。我们常见的建设工程有房屋工程、铁路工程等。建设工程施工也是不容易的,毕竟是需要付出很多精力去建造一所东西,如果建筑质量不好那将对人民造成危害。那么建设工程质量主体包括哪些内容呢?下文将为您解答。
建设工程质量主体包括...
·住宅装饰装修工程质量验收规范是什么?
住宅装饰装修工程质量验收规范是什么
日常生活中,我们在购买新房或者任何建筑工程完工时,都要对建筑进行装修。装修工程如果不进行验收,就有可能会出现所谓的豆腐渣工程,装修质量没有办法保证。我国不仅对工程建筑质量有要求,对于住宅装修工程也是有验收标准的。为了方便您的理解,我们将为您整...
·劳动合同到期公司不续签有赔偿吗?
劳动合同到期公司不续签有赔偿吗用人单位和劳动者建立劳动关系,劳动合同期满,不续签劳动合同通常有如下情况:1.用人单位不续签劳动合同,用人单位需要向劳动者支付补偿金(每服务一年需要支付一个月工资)。2.符合签订无固定期限劳动合同,用人单位不续签,属于违法解除劳动合同,需要向劳动者支...
·工程质量问题处罚方式是什么?
工程质量问题处罚方式是什么?安全是永恒的话题,在社会生活和工作中都以安全第一为基本口号。在相关行业领域,不论哪一行业都有各自的安全规范,时刻叮嘱着人们端正态度,提高对安全的重视。工程质量也有其相关的安全规范,在发生工程质量问题时除了及时止损妥善处理外,也要加强对相关人员的处罚,那...
·工厂辞退员工办法怎样规定的
工厂辞退员工办法怎样规定的
一、工厂辞退员工办法怎样规定的
这个劳动合同法有明确规定,具体可以参考劳工合同法第46、47条:
第四十六条 有下列情形之一的,用人单位应当向劳动者支付经济补偿:
(一)劳动者依照本法第三十八条 规定解除劳动合同的;
(二)用人单位依照本法第...
·半年以上员工被辞退应如何赔偿?
半年以上员工被辞退应如何赔偿?按一个月的工资标准来进行支付;依据有《劳动合同法》第四十七条:【经济补偿的计算】经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。二、公司辞...
·对于工伤保险待遇争议谁为被告工伤保险待遇争议的被告人社局
对于工伤保险待遇争议谁为被告工伤保险待遇争议的被告人社局。工伤保险,是指劳动者在工作中或在规定的特殊情况下,遭受意外伤害或患职业病导致暂时或永久丧失劳动能力以及死亡时,劳动者或其遗属从国家和社会获得物质帮助的一种社会保险制度。这种补偿既包括医疗、康复所需费用,也包括保障基本生活的...
·劳动仲裁法中关于加班工资的计算标准是什么?
劳动仲裁法中关于加班工资的计算标准是什么
一、劳动仲裁法中关于加班工资的计算标准是什么?
(一)在日标准工作时间以外延长工作时间的,按照不低于小时工资基数的150%支付加班工资;
(二)在休息日工作的,应当安排其同等时间的补休,不能安排补休的,按照不低于日或者小时工资基数的...